DL/T 557-2005 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验——定义、试验方法和判据

[复制链接]
门徒 发表于 2021-4-11 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验——定义、试验方法和判据(DL/T 557-2005),该标准的归口单位为电力工业高压试验技术标准化技术委员会,英文名为Insulators of ceramic or glass material overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V-impulse puncture tests in air。
高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验——定义、试验方法和判据(DL/T 557-2005)是在2005-02-14发布,在2005-06-01开始实施。
该标准采用了标准IEC 61211-2002,MOD。
本标准规定了电压高于1000V线路用瓷和玻璃绝缘子在空气中冲击击穿耐受试验的要求。
本标准适用于盘形悬式绝緣子、針式绝缘子和可击穿型柱式绝缘子。其他型式的B型高压线路绝缘子也可参照使用。
本标准文件共有12页。