三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算(GB/T 15544.1-2013),该标准的归口单位为全国短路电流计算标准化技术委员会,英文名为Short-circuit current calculation in three-phase a.c.systems. Part 1:Calculation of currents。
三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算(GB/T 15544.1-2013)是在2013-12-17发布,在2014-08-01开始实施。
该标准采用了标准IEC 60909-0-2001,IDT。
GB/T 15544的本部分适用于额定频率为50 Hz或60 Hz的低压、高压三相交流系统中的短路电流计算。当系统标称电压为500 kV及以上,并且含有远距离交流输电线路时,需特殊考虑。本部分提出的短路点等效电压源法,是一种简洁实用的短路电流计算方法,其计算结果一般情况下具有可接受的精度。如果能够得到相同的计算精度,不排斥采用其他计算方法,如叠加法。用叠加法计算得到的短路电流,依赖于某一特定潮流,因此不一定是最大短路电流。本部分涉及的短路形式包括平衡短路故障和不平衡短路故障。对于人为或意外发生的一个线路导体与大地间短路,以下两种情况的物理特性和影响不同(导致不同的计算目的),必须明确加以区分:在中性点直接接地或经阻抗接地的系统中,导体对地短路;在中性点不接地或谐振接地系统中,发生一处导体对地短路故障,该短路故障的计算不在本部分研究范围内。在中性点不接地或谐振接地系统中,同时发生两个独立单相接地短路故障时,短路电流的计算参照IEC 60909-3。短路电流和短路阻抗也可通过系统试验、系统分析仪器测量或通过数字计算机确定。在现有低压系统中,能够在预期的短路点通过测量得到短路阻抗。